Alex Lin
<<悄悄話>>
版主回覆: 2012-09-26 23:30:20
台灣避雷針大盤很多,只要產品好價格又漂亮且符合灣工程法規應該不難賣,但台灣市場很小...
2012-06-28 11:29:01

Power yen
請問大德:
一棟96m*96m*h20m及一棟96m*86m*h20的鋼骨結構屋.需裝多少支避雷針.才有效
版主回覆: 2012-09-26 23:31:50
避雷針是以保護半徑來設計,只要知道建築物面積高度即可
2011-07-29 19:08:54

徐章助
大德大人本人是文盲 .因研發水力發電.做一座測試鐵塔高地面加45m
今想做避雷針不知如何方式.請您大人指示?.感恩.謝謝O TEL 035-823409
版主回覆: 2011-04-18 23:06:41
最主要是接地系統,45米鐵塔在塔頂固定一支跟鐵塔完全隔離的避雷針固定架來固定避雷針即可
2011-03-24 20:16:18

張萬全
請問大德
法規接地歐母值是多少(標準),(目前承包中油法蘭跨接(接地)工程--非電力系統)
請問接地銅棒有一定的規格嗎(規範)
版主回覆: 2011-04-18 23:09:49
法蘭跨接.....主要技術在熔接
電工法規中都有規定各工種的歐姆值,但還是以承包工程的規範為主